野火电子论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 9661|回复: 9

电机控制使用RT1050还是STM32H750?

[复制链接]
发表于 2019-4-2 22:33:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
咨询一下,最近在选择电机控制方案,一种是使用RT1050,一种是STM32H750。以前的方案是使用的DSP,现在ARM性价比有不小优势,所以想另外选择一种方案;
主要有几个考虑的地方:
1、方案成本;
2、外设要满足电机控制要求:带死区的PWM、AD等;
3、开发难度;
请大家指点一下,谢谢!

回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-3 10:27:37 | 显示全部楼层
1052性能更强,更适合工控
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-4-4 20:49:02 | 显示全部楼层
不用纠结了,选H750。请关注你的目标,成本,和开发难度。ST的生态,不是一般的好,H750,你实在调不动了,你找找STM32F1系列的历程琢磨一下,照样能动。RT1050?你逮哪找资料去?H750内部128Kflash,够你搞一波电机控制的了,RT1050?想办法搞一片外挂的flash吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-4-9 09:06:07 | 显示全部楼层
谢谢楼上回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-4-18 09:59:55 | 显示全部楼层
我们就在用RT,RT的ADC不行,要是做伺服需要外挂ADC,H7的ADC很强,如果是单轴的话两个都绰绰有余了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-4-19 08:39:23 | 显示全部楼层
RT的12位是不如H7的16位,H7的16位是不是需要差分处理才难满足精度要求?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-5-10 18:06:14 | 显示全部楼层
消费类的必须用ST/GD32F103系列,工控的用TI C28x 系列,用其他的搞死你。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-5-11 00:01:35 | 显示全部楼层
lanmanck 发表于 2019-5-10 18:06
消费类的必须用ST/GD32F103系列,工控的用TI C28x 系列,用其他的搞死你。

工控用i.MX 不也很多吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-5-11 00:02:27 | 显示全部楼层
AD你需要多少位的,要求高吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-5-15 13:52:02 | 显示全部楼层
fire 发表于 2019-5-11 00:02
AD你需要多少位的,要求高吗?

还是用RT的了,为了追求快。电流检测AD用的SINC,其他用12位也足够了
回复 支持 反对

使用道具 举报