附件是我的方法,硬件连接为:   PA9<->RXD、 PA10<->485RX、 PA2<->485TX;剩下的就是电源的连接,没有改变买回来的板子;问题一:有时候无法进入中断;问题2:进入中断了助手上显示的数据也不对;连接的是威海精讯电子科技有限公司的气象百叶箱JXBS-3001(温湿传感器照);

串口通信传感器.zip

327.91 KB, 下载次数: 1

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-11-12 19:05:47 | 显示全部楼层
做出来了,在开始RS485接收之前少了一个延时,加上去就可以运行了;