我正在使用 HLW8012 功率计量芯片 不清楚怎么连接stm32f103rtc6

[复制链接]
发表于 2020-2-4 22:59:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我正在使用 HLW8012 功率计量芯片 不清楚怎么连接stm32f103rtc6
HLW8012有两路输出
一个恒定输出功率
另一个可以通过使能切换电压电流输出
但是两路输出都是以脉冲方式输出
------------------------------------
1、输出波形是方波;
2、占空比 1:1;
比如输入1000W 负载,CF 输出频率是220Hz,如果改成输入2000W 负载,CF 的输出
频率则是440Hz
--------------------------
我现在需要连接监测4路 一路总输入 三路控制输出
最少需要有 8脚 接收高频脉冲
他给的推荐为PWM调制口 或者计时器


我对这个地方认识还不够 有些迷茫
不知道怎么选择STM32的io口去接收脉冲
具体研究哪里用哪种脉冲计算方式

希望能解惑 谢谢
微信图片_20200204225345.png
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-5 10:01:11 | 显示全部楼层
学习下通用/高级定时器章节,然后参考输入捕获部分
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-2-5 12:40:56 | 显示全部楼层
WishWish 发表于 2020-2-5 10:01
学习下通用/高级定时器章节,然后参考输入捕获部分

十分感谢回复!