野火电子论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 12335|回复: 2

两个工程采样频率不一样

[复制链接]
发表于 2017-6-4 21:21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 陈加勇 于 2017-6-4 21:39 编辑

           最近写了一个输入捕获程序,我先在一个新的工程里面写的,测试频率10Hz,测试结果也为10Hz。然后我将这个文件拷贝到总工程文件里面,一模一样的代码,两个工程的系统时钟配置也是一模一样的,测试的频率为2.32Hz。见下图。
                TIM_SelectInputTrigger(GENERAL_ICPWMA_TIM, TIM_TS_TI1FP1);        
               TIM_SelectInputTrigger(GENERAL_ICPWMB_TIM, TIM_TS_TI1FP1);                这是我认为唯一可能出错的地方    IC通道的触发源
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                   注意看看 IC1Value 和  IC2Value 的值 ,他们差别这么大,请问是什么原因呢?其实这个代码是参考例程里面的,我只是将例程中的高级定时器改为两个通用计数器,做的是两路同时采集,在中断中进行处理。
1.png
无标题.png
回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-5 08:52:37 | 显示全部楼层
工程使用的系统时钟,外部晶振分频可能不同 ,在system_init配置时钟的部分
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-6-5 14:16:38 | 显示全部楼层
然而他们的时钟配置是一样的
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册