RT1052多通道采集用中断的方法怎么做

[复制链接]
发表于 2021-9-25 11:35:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了官方例程,如果我想将一个ADC的16个通道全打开用转换完成中断的方式要怎么做,看例程里的多通道,实际上就两个通道开了两个 ADC_ETC_IRQ,可ADC_ETC_IRQ一共就3个,我要想开16个通道用中断的方式就不行吗

回复

使用道具 举报

发表于 2021-9-25 15:56:41 | 显示全部楼层
可以在中断中判断转换完成标志,API在fsl_adc.h中
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-9-25 16:17:47 | 显示全部楼层
彭于晏遵义分晏 发表于 2021-9-25 15:56
可以在中断中判断转换完成标志,API在fsl_adc.h中

用ADC_SetChannelConfig不是一次只能连续测一个单通道么,我要想连续快速测16个通道,就得每测完一个通道后再把下一个通道初始化一遍
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-9-26 14:34:36 | 显示全部楼层
普通ADC中断里绝对不能加判断转换完成标志,不然会莫名卡死
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-9-28 17:59:49 | 显示全部楼层
这么多通道用中断估计效率很低啊,直接DMA不香嘛