野火电子论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 761|回复: 3

Can板间传输,485串口传出数据

[复制链接]
发表于 2024-5-6 17:15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
从控制板到存储板通过Can通讯发送200字节的数据,最后数据通过串口传出,,这200字节的数据是记录探测器的数值,200字节只要有具体数值的时候都不会出现问题(因为最多会保存200字节的数据,一般情况下值只是前40个字节的位置有数值),一旦探测器遇到特殊情况,全部赋值为0的时候,串口数据传出就会的出现第二个字节为0x24,其他位还都是0x00,但是即使这次数据传输全是0x00,出现一个0x24的情况也不是一直都存在,还请大佬提供一些思路,实在想不出来为什么了,谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2024-5-8 09:28:51 | 显示全部楼层
1.0x24会不会是记录探测器的错误码?可以看一下相关传感器的手册.
2.如果你手动发送一串0x0通过can,再到串口输出还会有0x24吗,如果有请检查存储板软件,没有的话请检查控制板软件.
3.请确认正常数据传输中会出现数据被异常修改的情况吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-8 17:05:38 | 显示全部楼层
Nalimca 发表于 2024-5-8 09:28
1.0x24会不会是记录探测器的错误码?可以看一下相关传感器的手册.
2.如果你手动发送一串0x0通过can,再到串口 ...

感谢感谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-8 17:06:36 | 显示全部楼层

我会都尝试一下的