求助:ISO开发板上各个模块的引脚可以修改吗?如何修改模块的引脚?

[复制链接]
发表于 2014-12-10 11:23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 jinan_gaoxinqu 于 2014-12-10 11:25 编辑

我想实现摄像头和以太网模块的结合。
现在的问题是摄像头模块使用到的引脚有:
SCCB总线: PC6、PC7
FIFO: PA2、PA3、PA8、PB5、PB8、PB9、PB10、PB11、PB12、PB13、PB14、PB15
以太网模块使用到的引脚有:
串口: PA9、PA10
SPI: PB12、PB13、PB14、PB15

问题来了,FIFO和SPI同时使用了引脚PB12、PB13、PB14、PB15,造成引脚资源的冲突,以致无法完成摄像头和以太网模块的结合。
那么,ISO STM32开发板上的各个模块使用的引脚可不可以修改?如何修改?
有人知道吗?求指点

回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-10 12:36:28 | 显示全部楼层
可以,自己选一些没冲突的引脚就行
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-10 12:53:11 | 显示全部楼层
以太网模块你用SPI1   PA5 PA6 PA7 就可以了

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-12-12 09:01:46 | 显示全部楼层
fire 发表于 2014-12-10 12:53
以太网模块你用SPI1   PA5 PA6 PA7 就可以了

嗯,此问题已解决,多谢指点。
还有个问题要问火哥。
在LwIP中,如果没有在指定的时间调用定时器函数,那么会造成什么后果?如果在指定的时间到了之前调用定时器函数,又将造成什么后果?