野火电子论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 11226|回复: 5

单板NRF模块测试,无法通讯【基本解决】

[复制链接]
发表于 2016-12-8 15:04:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 yukang1744 于 2016-12-13 10:13 编辑

开发板型号F1霸道,接2个NRF24L01模块,不能通讯,见图1。调试程序发现,程序卡在“while(NRF_Read_IRQ()!=0); ”。程序为什么会卡在这?
只接NRF1模块,见图2。这种情况是正常的,因为没有收到NRF2应答。
111111111、222222222位置见图3.

两个无线模块

两个无线模块

          图  1    2个NRF24L01模块

只接NRF1模块

只接NRF1模块

           图2   只接NRF1模块

111111111、2222222

111111111、2222222

           图3  111111111、222222222

工作

工作

            图4   工作台
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-12-8 15:13:34 | 显示全部楼层
接线检查好几遍了,应该没问题。发现只接NRF2,开发板上电和复位,调试助手显示不一样。 NRF2上电.png
只接NRF2,开发板上电
NRF2复位.png
只接NRF2,开发板复位
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-12-8 17:57:31 | 显示全部楼层
看看代码里用的引脚与你连的是不是一致,可能是文档没改过来,以代码用的引脚为准
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-12-9 08:57:16 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2016-12-8 17:57
看看代码里用的引脚与你连的是不是一致,可能是文档没改过来,以代码用的引脚为准

1.png
就是按照代码里提示接线的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-12-9 11:24:07 | 显示全部楼层
yukang1744 发表于 2016-12-9 08:57
就是按照代码里提示接线的

代码头文件定义的部分,不要看注释
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-12-13 10:12:03 | 显示全部楼层
在两个板子上把无线通讯调通了,代码没有问题。NFR2管脚定义“_IRQ        --PB9”,开发板上PB9好几个地方用到,其中一个是CAN模块,它可能会导致该管脚拉不低,代码卡在while(NRF_Read_IRQ()!=0)。调试模块,最好确保用到的管脚只和该模块相连,没有和其它芯片连在一起。另外,用示波器看一下无线模块电压波形,发射时峰值电流比较大,看看有没有把电压波形拉低。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系站长|手机版|野火电子官网|野火淘宝店铺|野火电子论坛 ( 粤ICP备14069197号 ) 大学生ARM嵌入式2群

GMT+8, 2025-1-13 22:34 , Processed in 0.036504 second(s), 27 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表