求助,使用RT1021的控制器打静电测试时死机

[复制链接]
发表于 2020-6-16 13:59:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司产品使用了RT1021作为主控芯片,控制器控制一个伺服电机和两个步进电机,正常使用一切正常;下图为控制器电源板背面。 野火论坛202006161359091916..png

控制器在做安规测试中的+-4000V接触静电测试时,出现了死机的情况,伺服电机和步进电机的pwm输出还有,但是不更新了,也就是不会进ADC采样的电流环中断了,程序不知道跑死在哪里了;除了过流中断,就没有其他外部中断了,我把图片中的异常中断都写了出来,在里面关闭了3个电机和PWM输出和PWM使能,同时打开了一个对外输出的IO口;死机的时候3个电机还是没有关闭输出,证明没有进以上中断;想不到还有什么原因了 野火论坛202006161345511988..png

如下图,把异常中断写了出来
野火论坛202006161353584315..png


回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-6-16 14:06:09 | 显示全部楼层
野火论坛202006161405132934..png
上面异常中断代码图片贴错了,应该是这个
回复 支持 反对

使用道具 举报