野火电子论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4156|回复: 3

编码器模式下,定时器只有16位,不够用怎么办?

[复制链接]
发表于 2022-1-6 10:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟刚学STM32,用的STM32F103C6,连接一个分辨率为2000的编码器
编码器选择T1 T2都触发的模式
如果考虑逆时针和顺时针的话,只能转四圈就计数器就溢出了

请问有没有什么解决办法?
尽可能保证精度




回复

使用道具 举报

发表于 2022-1-7 11:05:31 | 显示全部楼层
在事件中断记录溢出次数后再累积换算,可以参考电机教程例程步进电机编码器测速类似


野火论坛202201071105033566..png
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2022-2-8 17:24:10 | 显示全部楼层
可以使用定时器级联
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-10-7 17:44:25 | 显示全部楼层
应该也可以选择32位的定时器、但最终也会溢出,在溢出中断进行处理是必须的!