大家好,小弟最近在做定时器实验,采用定时器外部时钟源1模式对外部脉冲进行计数时发现,外部时钟源1计一次就会中断一次,怎么能够让定时器在计数溢出时才进入中断呢

    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period                 = 0xffff;
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler         = 0;
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode         = TIM_CounterMode_Up;
    TIM_TimeBaseInit(TIM2,&TIM_TimeBaseStructure);
   
    TIM2->CCMR1 |= 1<<8;           //选定输入通道2
    TIM2->CCMR1 |= 0x0000;        //不分频
    TIM2->CCER |= 0;                 //选定上升沿极性
    TIM2->SMCR |= 7;                 //选定定时器外部时钟源模式1
    TIM2->SMCR |= 6<<4;         //TI2作为触发输入源
    TIM2->CR1 |= 1;               //启动计数器

回复

使用道具 举报

发表于 2016-5-25 13:39:49 | 显示全部楼层
默认就是溢出才会进中断的,按你这配置就对了
回复 支持 反对