野火电子论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 13124|回复: 2

求助STM32外部中断共用中断线问题?

[复制链接]
发表于 2016-10-10 16:59:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在中断这章视频里的作业里面,说PA0,PB0,PC0可以同时使用一个中断线,然后在中断服务函数里面检测引脚的电平就可以实现了,但是我们在GPIO_EXTILineConfig (uint8_t GPIO_PortSource, uint8_t GPIO_PinSource)这个函数里不是已经选定好哪一条作为中断线了吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-10 17:50:06 | 显示全部楼层
视频里的意思是指,当你同时使能了PA0 PB0 PC0的中断时,它们会进入同一个中断服务函数
你可以在中断服务函数里加一个类似按键电平检测的处理,检测是哪一根线引起的中断
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-7 18:55:24 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2016-10-10 17:50
视频里的意思是指,当你同时使能了PA0 PB0 PC0的中断时,它们会进入同一个中断服务函数
你可以在中断服务 ...

但是只有一个io能触发中断啊,在连接io口与中断线那里
回复 支持 反对