野火电子论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 11457|回复: 5

emwin例程如何在F429实现核心板+触摸屏使用?

[复制链接]
发表于 2017-3-9 14:18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
emwin例程只有在接在底板的情况下才能运行,如果只用核心板不能用,想请教一下如何找到并修改代码中检测底板的代码?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-9 14:21:35 | 显示全部楼层
把开机测试例程里rtc的检测停止掉就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-3-9 14:28:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 vijay_vip 于 2017-3-9 14:38 编辑
flyleaf 发表于 2017-3-9 14:21
把开机测试例程里rtc的检测停止掉就可以了

                                                                                 
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-3-9 15:39:32 | 显示全部楼层
bsp.c 里有个初始化函数,初始化了比较多的设备
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-3-9 16:12:59 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2017-3-9 15:39
bsp.c 里有个初始化函数,初始化了比较多的设备

您说的是指这个吗?
OSSchedLock(&err);
  if(RTC_CheckAndConfig(&rtc_time,0)==1)  bsp_result |=BSP_RTC;//使用外部晶振为RTC时钟源
  OSSchedUnlock(&err);
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-3-9 16:15:47 | 显示全部楼层
vijay_vip 发表于 2017-3-9 16:12
您说的是指这个吗?
OSSchedLock(&err);
  if(RTC_CheckAndConfig(&rtc_time,0)==1)  bsp_result |=BSP ...

是,关掉之后编译下载程序,接上串口、液晶,看看能不能初始化成功,
初始化失败的话bsp_result会通过串口打印出来,看看具体是哪个外设,再继续注释掉
回复 支持 反对

使用道具 举报