就是在高级定时器pwm输入捕获的历程中,中断的代码给我带来了疑惑。代码如下:
                                                     

这里第一次进入中断的话是不是就是只有IC1value有值,那么那个IC2value不就没有用了么。还有没有出现第三个捕获值得话就没有办法测量占空比吧



回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-3-26 22:27:07 | 显示全部楼层
问题已解决,pwm输入模式是和输入捕获模式有区别的。pwm模式的特点:当上升沿的
时候 IC1 和 IC2 同时捕获,计数器 CNT 清零,到了下降沿的时候, IC2 捕获,此时计数器
CNT 的值被锁存到捕获寄存器 CCR2 中,到了下一个上升沿的时候, IC1 捕获,计数器
CNT 的值被锁存到捕获寄存器 CCR1 中。其中 CCR2 测量的是脉宽, CCR1 测量的是周期。