野火电子论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 11205|回复: 4

stm32F103的AD转换

[复制链接]
发表于 2017-5-17 11:21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下,我将AD的触发源设置为外部EXTI的上升沿触发,AD采样时钟为9MHz,采样一共为14个周期,这样,从AD被外部脉冲的上升沿触发,到程序读出AD采样值的时间大约是多少,就是AD采样的值大小是在被触发之后多久的值
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-17 12:32:08 | 显示全部楼层
14+12.5(这个是固定的)个周期
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-5-17 16:06:54 | 显示全部楼层
我的14是指的1.5+12.5个周期。。。我想问问,采集出来的值是哪个时刻的?可以理解成是从AD的上升沿开始后面间隔14个周期这么长的时间,那个时刻的AD模拟输入的值吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-5-22 13:24:50 | 显示全部楼层
阿甘童鞋 发表于 2017-5-17 16:06
我的14是指的1.5+12.5个周期。。。我想问问,采集出来的值是哪个时刻的?可以理解成是从AD的上升沿开始后面 ...

我觉得是的,一般情况用软件启动的话,转换时间就是采样周期。
用定时器启动,采集的值应该就是上升沿开始后经过一段时间(采样时间)的值。
最近也在弄这个,多交流。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-5-24 11:03:05 | 显示全部楼层
zhlpan1212 发表于 2017-5-22 13:24
我觉得是的,一般情况用软件启动的话,转换时间就是采样周期。
用定时器启动,采集的值应该就是上升沿开 ...

采集到的值是AD启动后,经过采样周期这么长的时间后,那个时刻的瞬间电压值,这样理解对吗
回复 支持 反对