发表于 2017-9-7 14:42:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用F429开发板与某模块A通信,通信方式为串口,F429与串口调试助手通信收发正常,模块A与串口调试助手通信收发正常,但是当F429与模块A就无法通信,不知道谁还遇到过这种情况,或者有可能是什么原因造成的
谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-7 16:16:15 | 显示全部楼层
把你的模块拍照看看,你的模块出来的电平是什么电平,直接接429的串口必须是TTL电平。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-9-14 10:01:18 | 显示全部楼层
问题解决了,应该是模块与开发板连接线过长,波特率又高(115200),导致数据接收错误,降了一下波特率就没问题了