火哥,关于2个采样阶段之间的延迟这里,我有一个想不太明白的问题,想请教一下火哥

[复制链接]
发表于 2017-12-25 09:33:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
火哥,关于2个采样阶段之间的延迟这里,我有一个想不太明白的问题,想请教一下火哥!火哥,我的第一个问题就是2个采样阶段之间的延迟,它的目的是什么,是为了保证同一时刻只有一个ADC在采集吗?


第二个问题是
我在中文参考手册第285页里面,也就是ADC_CCR寄存器里面的第8位到第11位是用来配置这个延迟的长短的,最短的是5个周期,最长的是20个周期。在采样时间寄存器里面我看到,采样的最短时间是3个周期,最长的有480个周期。
所以我很好奇,如果我们把采样时间配置成28个周期,把2个采样阶段之间的延迟配置成20个周期,那这样采样时间小于延迟时间,所以同一时刻肯定会出现两个ADC同时采集的情况,如果是这样子的话,会出问题吗?
非常感谢火哥!



回复

使用道具 举报

发表于 2017-12-25 09:51:05 | 显示全部楼层
采样之后还要转换啊,F103里面,转换时间是采样时间+固定的12.5个周期