老师您好,我想问一下,测量脉宽的时候,假如一段脉冲宽度中,在下降沿之前,已经发生了两次溢出更新中断,在第二次更新中断发生以后,CCR寄存器中的数值会清零吗,CNT计数器的情况呢,也会清零吗?在发生下降沿捕获中断前,CCR中的值是个怎样的情况。就是课程讲解中涉及的,溢出捕获乘以溢出的次数再加上CCR这一步的疑问。谢谢老师您的解答。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-14 09:45:08 | 显示全部楼层
溢出一次,CCR和CN都会清0,要手动记录一次,最后再加上溢出的时间。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-4-14 21:34:52 | 显示全部楼层
fire 发表于 2018-4-14 09:45
溢出一次,CCR和CN都会清0,要手动记录一次,最后再加上溢出的时间。

非常感谢老师您的解答
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-4-15 14:26:55 | 显示全部楼层
很好,学习了
回复 支持 反对