野火电子论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 8604|回复: 2

基于指南者开发板的光电开关控制

[复制链接]
发表于 2018-5-1 12:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
光电开关控制继电器时,光电开关容易损坏,该怎样进行改进?
同时,光电开关供电怎样进行?我在进行实验的过程中,光电开关的正负极必须接在指南者开发板上(光电开关的信号线接在另外一块STM32F103最小系统)光电开关才能够进行正常工作,这又是什么原因
,百思不得其解,能帮助我一下吗?谢谢啦。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-2 09:26:26 | 显示全部楼层
应该是电压、功率之类的不匹配,可以参考一下野火的继电器电路模块
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-5-2 10:11:09 | 显示全部楼层
容易损坏是开关功率不足咯,换个功率大的或者后面再加mos管或者三极管才输出。还是没有反并联二极管导致被反电动势干掉了?后面那是共地问题,不清楚你这光耦结构,但是控制端的地要和控制器共地,输出端要和继电器的低压地共地。
回复 支持 反对

使用道具 举报