紧急求助 ADC数据采集过程数值不准确问题

[复制链接]
发表于 2018-7-8 14:37:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 HUOLUGUOJIAN 于 2018-7-8 14:38 编辑

本人采集数据过程中,每个数值都是已经经过50次平均值计算,包括去掉最大值和最小者,但是还是出现干扰的杂波温度,实在不知道怎么消除了??
368 度  368 度  370 度  368 度  373 度  369 度  372 度  372 度  376 度  377 度  382 度  381 度  386 度  363 度  370 度
370 度  373 度  376 度  378 度  382 度  382 度  393 度  363 度  371 度  375 度  374 度  381 度  383 度  383 度  387 度
373 度  375 度  378 度  380 度  377 度  386 度  367 度  375 度  372 度  378 度  378 度  383 度  381 度  385 度  374 度  
376 度  379 度  377 度  383 度  384 度  381 度  384 度  392 度  380 度  379 度  385 度  382 度  382 度  383 度  381 度
386 度  383 度  380 度  388 度  384 度  385 度  382 度  389 度  387 度  386 度  390 度  387 度  389 度  389 度  389 度  
429 度 1130 度 391 度  396 度  394 度  394 度  395 度  394 度  393 度  397 度  399 度  395 度  401 度  565 度 399 度
412 度  405 度  399 度  400 度  402 度  406 度  407 度  406 度  408 度  406 度  405 度 468 度1720 度 401 度  407 度
402 度  407 度  407 度  404 度  878 度  400 度 525 度  404 度  462 度 400 度  406 度  405 度  407 度  408 度  403 度
408 度  408 度  409 度

                                        max=mm=0;min=0xffff;WD = 0;         //,WD(烙铁温度)
                                        for(i=0;i<52;i++)
                                        {
                                                ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC2, ENABLE);                  //ADC2转换使能
                                                while(!ADC_GetFlagStatus(ADC2,ADC_FLAG_EOC)); //等待ADC2转换完成
                                                mm=ADC_GetConversionValue(ADC2);                  //n次转换数值相加
                                                if(max<mm)max=mm;
                                                if(min>mm)min=mm;
                                                WD = WD+mm;
                                        }
                                        WD = WD-max-min;                        
                                        WD=WD/50;

                                        WD=(WD+sWD+s1WD)/3;
                                        s1WD=sWD;
                                        sWD=WD;


谢谢 !!!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-7-8 14:38:01 | 显示全部楼层
这些数据,导致我的输出温度控制失调了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-7-8 20:09:22 | 显示全部楼层
是不是有干扰,其次用软件滤波,增大转换周期,你累加的效果不是怎么好
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-7-8 22:01:28 | 显示全部楼层
转换周期239最大了!
其中每次累加100次,三个累加在求一次平均值,
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-7-8 22:02:23 | 显示全部楼层
干扰问题不知道怎么处理掉?脉动干扰,,加104不知能解决不?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-7-9 13:27:41 | 显示全部楼层
要不试试去掉大于平均值1.2倍的值再平均一遍?
回复 支持 1 反对 0