野火电子论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 10700|回复: 5

霸天虎407的步进电机驱动程序无法驱动42mm步进电机

[复制链接]
发表于 2020-5-2 19:49:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
无法驱动是因为电压不够还是步进电机的种类问题,其他的接线都是对的
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-2 23:40:00 | 显示全部楼层
无法驱动的时候步进电机是个什么现象?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-5-2 23:48:04 | 显示全部楼层
ZZZ_XXJ 发表于 2020-5-2 23:40
无法驱动的时候步进电机是个什么现象?

堵转,会发热,电机有电流声
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-5-3 16:05:34 | 显示全部楼层
beipo 发表于 2020-5-2 23:48
堵转,会发热,电机有电流声

步进电机是几相的?如果是两相步进,估计是驱动器的细分和电流设置没弄对,细分给大点,电流要小于电机的额定电流,但也不能太小。如果驱动器的电源电压在24V左右,有电流声是正常的。电机发热也是正常的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-5-3 17:01:08 | 显示全部楼层
ZZZ_XXJ 发表于 2020-5-3 16:05
步进电机是几相的?如果是两相步进,估计是驱动器的细分和电流设置没弄对,细分给大点,电流要小于电机的 ...

两相步进电机,就是不知道电机的额定电流,关键是脱机没法旋转,个人觉得是使能信号出问题了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-5-3 21:54:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 ZZZ_XXJ 于 2020-5-3 21:55 编辑
beipo 发表于 2020-5-3 17:01
两相步进电机,就是不知道电机的额定电流,关键是脱机没法旋转,个人觉得是使能信号出问题了 ...

额定电流一般在电机的标签上有标,脱机没法旋转指的是用手转不动还是?如果给了脱机信号,电机还是有保持力矩,那可能是407和步进驱动器的接线啥的有问题,如果是脱机的时候不能通过程序控制电机旋转,那这种就是正常的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系站长|手机版|野火电子官网|野火淘宝店铺|野火电子论坛 ( 粤ICP备14069197号 ) 大学生ARM嵌入式2群

GMT+8, 2024-11-22 14:42 , Processed in 0.030920 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表