10火花
如何解决收发切换延时问题?能让板子自己切换吗?现在是手动切换,造成收发数据存在异常,不知道有没有其他较好的处理方法

最佳答案

查看完整内容

如果硬件上方便改动,也可以直接用TX信号来控制485的方向,参考如图
回复

使用道具 举报

发表于 2020-7-9 20:12:17 | 显示全部楼层
如果硬件上方便改动,也可以直接用TX信号来控制485的方向,参考如图
野火论坛202007130934135073..png
回复

使用道具 举报

发表于 2020-7-13 08:14:13 | 显示全部楼层
串口驱动是不会自动控制RE/DE引脚的,需要程序中自己控制。发一个485收发的参考程序给你看看吧。

rs485.zip

8.28 KB, 下载次数: 115

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-7-13 10:40:28 | 显示全部楼层
gaofong 发表于 2020-7-13 09:34
如果硬件上方便改动,也可以直接用TX信号来控制485的方向,参考如图

好的多谢
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-7-13 14:38:55 | 显示全部楼层
gaofong 发表于 2020-7-13 08:14
串口驱动是不会自动控制RE/DE引脚的,需要程序中自己控制。发一个485收发的参考程序给你看看吧。 ...

谢谢,修改了下设备树,用这个代码就可以了
回复

使用道具 举报

发表于 2020-12-4 10:15:22 | 显示全部楼层
gaofong 发表于 2020-7-13 08:14
串口驱动是不会自动控制RE/DE引脚的,需要程序中自己控制。发一个485收发的参考程序给你看看吧。 ...

你好,论坛不知道咋了下不了压缩包了,可以发我一份吗,1272732576@qq.com,万分感谢
回复

使用道具 举报

发表于 2020-12-4 13:44:17 | 显示全部楼层
哈士奇 发表于 2020-12-4 10:15
你好,论坛不知道咋了下不了压缩包了,可以发我一份吗,,万分感谢

论坛的附件确实下载不了,发你邮箱了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-12-19 19:11:58 | 显示全部楼层
gaofong 发表于 2020-7-13 08:14
串口驱动是不会自动控制RE/DE引脚的,需要程序中自己控制。发一个485收发的参考程序给你看看吧。 ...

您好,想再请教一下,我使用野火linux板子,配合这个485收发的参考程序时,一次最大读取只能1024个字节,大于1024个字节后面的都被丢弃掉了,想请教如何读取大于1024个字节的数据