如题,我用030C8T6的PA6引脚,做ADC的采集引脚。初始化后,PA6脚的电平就一直是3.6V。我把采集电路断开,只测量其端口电压就是3.6V。请问怎么解决?

野火论坛202107281538228094..png
回复

使用道具 举报

发表于 2021-8-12 09:57:40 | 显示全部楼层
应该是ADC模式没有切换过来,检查一下比如GPIO_Mode_AIN?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-8-17 21:58:33 | 显示全部楼层
hansome 发表于 2021-8-12 09:57
应该是ADC模式没有切换过来,检查一下比如GPIO_Mode_AIN?

就是一开ADC连续转换模式,就会把电压升高。后来换了个新的芯片,一样的程序就没有问题。
回复 支持 反对