请教--ADC看门狗阈值问题--直流有刷电机限电流过欠压保护...

[复制链接]
发表于 2022-6-13 15:03:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流有刷电机限电流过欠压保护例程程序内,看门阈值宏定义为16位值,
而参考手册上ADC看门狗高低阈值寄存器为12位,
将16位的数据传到12位寄存器内是否有问题,数据会丢失一部分?
后续ADC实际的采样值(16位)和看门狗寄存器内的值如何比较?
野火论坛202206131502453293..png
野火论坛202206131502535616..png
野火论坛202206131503038454..png
回复

使用道具 举报

发表于 2022-9-29 20:23:12 | 显示全部楼层
我也很奇怪,它一直提示我,超过电源电压限制
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-10-1 18:43:01 | 显示全部楼层
只要你定义的阈值不超过12位的值,即2^12-1=4095就不会有任何问题。