发表于 2023-4-4 20:03:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如《零死角玩转》表18-1所示,以EXTI0为例,PA0、PB0、PC0...都可以触发EXIT0

那么假如我用PA0去触发EXIT0中断,PB0去做别的事,当我按下PB0想做别的事的时候会不会误进EXTI0中断呢?

回复

使用道具 举报

发表于 2023-4-5 10:02:08 | 显示全部楼层
即使会进去,但在对应的中断服务程序里会判断是哪条线触发的。而且如果配置了PA0为中断触发源,PB0配置为一般IO口,那即使PB0有信号变化也不会
触发中断(因为未设置它为触发源),但有一种情况是:配置了PA0为外部中断触发源,又配置了PB0也为中断触发源,那么PA0与中断线的链接将被自动清除。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2023-12-16 21:05:05 | 显示全部楼层
羊烊 发表于 2023-4-5 10:02
即使会进去,但在对应的中断服务程序里会判断是哪条线触发的。而且如果配置了PA0为中断触发源,PB0配置为一 ...

那么就是说不存在“PA0和PB0同时作为中断源”的情况对吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-12-20 16:50:12 | 显示全部楼层
玲玲栖 发表于 2023-12-16 21:05
那么就是说不存在“PA0和PB0同时作为中断源”的情况对吗?

要么考虑在中断出来函数这些里面判断读取io的电平来看时哪个脚触发的,他们都是共用一个中断线,PA0、PB都都会触发中断线0,在进入中断后再查询电平来看看具体是哪个脚触发的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-12-24 15:35:53 | 显示全部楼层
菠萝片 发表于 2023-12-20 16:50
要么考虑在中断出来函数这些里面判断读取io的电平来看时哪个脚触发的,他们都是共用一个中断线,PA0、PB ...

感谢回复!
经过我查阅资料和理解,我个人认为是“不存在PA0和PB0同时作为中断源的情况”,原因与2楼所述一致。
如有不同见解,还请指教!
回复 支持 反对