野火电子论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 13638|回复: 1

RS485通信出现问题 电平不匹配?

[复制链接]
发表于 2014-9-28 21:26:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 xgb03 于 2014-9-28 21:50 编辑

用板子上的RS485协议的芯片和一台设备通信不成功,用示波器查看波形

2.jpg
数据内容应该没错,看资料是要200mV~6V才能对应逻辑电平
用万用表看大概就是180~210mV的样子
用本本供的电,求助下有没有人知道是什么问题
1.jpg
然后接线是用左边自己引出来还是用右边的


回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-29 09:20:54 | 显示全部楼层
看看你用的485芯片datasheet,输出的电平标准是多少
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系站长|手机版|野火电子官网|野火淘宝店铺|野火电子论坛 ( 粤ICP备14069197号 ) 大学生ARM嵌入式2群

GMT+8, 2024-11-24 04:56 , Processed in 0.032319 second(s), 27 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表