野火电子论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 10724|回复: 10

关于电压采样数据浮动的问题。

[复制链接]
发表于 2015-4-1 10:00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
采样平稳的直流就是ADC和平均滤波,算出来很准。
但是如下电路图采样进去以后,如我把计算结果换算成220V  总是在210-235V之间不停的飘。
我问了工程师 有些说换算什么面积之类的 不太懂,请问该怎么处理?比如ADNum为获得的AD数。
QQ图片20150401090616.jpg
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-4-1 14:20:19 | 显示全部楼层
都没有回答一下我?我用了好多滤波方法都不行,不知道咋个处理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-1 20:54:13 | 显示全部楼层
对这方面没了解过
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-1 23:03:54 | 显示全部楼层
弱弱问下楼主,电路中L应该是待测信号,也是单极性的,不知楼主有没有共地连接
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-4-2 08:55:55 | 显示全部楼层
亽亼 发表于 2015-4-1 23:03
弱弱问下楼主,电路中L应该是待测信号,也是单极性的,不知楼主有没有共地连接

肯定共地了的,在电源部分共地的。哎!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-2 09:51:54 | 显示全部楼层
看你电路图,电容电阻配置会不会产生震荡了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-4-2 14:17:55 | 显示全部楼层
亽亼 发表于 2015-4-2 09:51
看你电路图,电容电阻配置会不会产生震荡了

关键是怎么一个意思,其他厂为了节约成本就是这样做的,而且误差在+—5V,我做出来换算以后跳变达到30V。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-2 15:26:56 | 显示全部楼层
个人意见:使用排除法,首先排除输入信号波动问题(待产信号不平稳):按照楼主说法,L端为输入直流信号(不知电压大概多大??),我们可以用直流电压源(保证直流,且可调)代替接入电路,记录结果,并分析。。
如果排除了信号源的问题,那基本上就是
(1)上面电路图不合适(最后再改)
(2)单片机的AD电路有问题,,,参考更多例程AD电路更改(可先做)
(3)单片机控制程序配置有问题,,,既然可以读出数据说明程序基本上可跑,但AD采集速率等等配置都有一定关系
最后,建议楼主在信号源引出GND到AD转换器的模拟地那里
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-4-2 16:17:15 | 显示全部楼层
亽亼 发表于 2015-4-2 15:26
个人意见:使用排除法,首先排除输入信号波动问题(待产信号不平稳):按照楼主说法,L端为输入直流信号( ...

直流电压源非常稳定,就是这个交流半波整流变直流就不稳定了。哎!我觉得还是自己的AD采样计算有问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-3 18:20:15 | 显示全部楼层
在单片机AD采集输入端对地并联两个(至少两个)104电容,离端口越近越好,应该可以解决问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-3 18:54:09 | 显示全部楼层
Lemondogs 发表于 2015-4-2 16:17
直流电压源非常稳定,就是这个交流半波整流变直流就不稳定了。哎!我觉得还是自己的AD采样计算有问题。

意思是说:用直流电压源做为信号源,AD转换结果就很稳定,
而采集上图电路就不稳定??
按照你说法,上图L信号源应该是220V的火线喽,本身是50HZ的交流电,AD数据会波动应该算是正常的,
个人意见:AD转换器一般可以设置采样速率的,把速率调快试一试
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系站长|手机版|野火电子官网|野火淘宝店铺|野火电子论坛 ( 粤ICP备14069197号 ) 大学生ARM嵌入式2群

GMT+8, 2024-11-28 02:55 , Processed in 0.042456 second(s), 26 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.