RS485通信出现问题 电平不匹配?

[复制链接]
发表于 2014-9-28 21:26:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 xgb03 于 2014-9-28 21:50 编辑

用板子上的RS485协议的芯片和一台设备通信不成功,用示波器查看波形

2.jpg
数据内容应该没错,看资料是要200mV~6V才能对应逻辑电平
用万用表看大概就是180~210mV的样子
用本本供的电,求助下有没有人知道是什么问题
1.jpg
然后接线是用左边自己引出来还是用右边的


回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-29 09:20:54 | 显示全部楼层
看看你用的485芯片datasheet,输出的电平标准是多少